单炉停车检修降温至200℃时,应做哪些处理?
正确答案:
(1)当炉温低于200℃停供激冷水。
(2)停单炉系统所有运行设备。
(3)排尽F1301、C1301、V1303、V1304、V1411内的余水。
(4)关单炉系统所有进水阀门,特别是P1303、P1304、H1301的轴封水,F1301和C1301液位计冲洗水及Q1401链条冲洗水以便检修。
(2)停单炉系统所有运行设备。
(3)排尽F1301、C1301、V1303、V1304、V1411内的余水。
(4)关单炉系统所有进水阀门,特别是P1303、P1304、H1301的轴封水,F1301和C1301液位计冲洗水及Q1401链条冲洗水以便检修。