变压器轻瓦斯动作,该如何处理?
正确答案:
(1)应对变压器进行全面的外部检查,声音、油枕油色、油位是否正常;有无漏油现象;
(2)检查瓦斯继电器内是否有气体;
(3)变压器本体及强油循环系统;
(4)变压器负荷电流、温度是否在允许范围内;
(5)检查二次回路是否正常、是否由于工作时触碰二次回路引起的动作。
如果上述检查无明显异常现象,应汇报调度,停电后进行取气体分析,若检查有严重异常,不经检查处理并试验合格后的变压器,不得投入运行。
