多做题,通过考试没问题!

集控值班员考试

睦霖题库>火电电力职业技能鉴定考试>集控值班员考试

电力系统对频率指标是如何规定的?低频运行有何危害?

正确答案: 我国电力系统的额定频率为50Hz,对3000MW以上的电力系统,其允许偏差为±0.2Hz,对3000MW及以下的电力系统,其允许偏差规定为±0.5Hz。
低频运行的主要危害有:
(1)系统长期低频运行时,汽轮机低压级叶片将会因振动加大而产生裂纹,甚至发生断裂事故。
(2)低频运行使厂用电动机的转速相应降低,因而使发电厂内的给水泵、循环水泵、送引风机、磨煤机等辅助设备的出力降低,严重时将影响发电厂出力,使频率进一步下降,引起恶性循环,可能造成发电厂全停的严重后果。
(3)使所有用户的交流电动机转速按比例下降,导致工农业产量和质量不同程度的降低,废品增加,严重时可能造成人身和设备损坏事故。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题