纵联电流差动保护在本侧启动元件和差动元件同时动作时就允许差动保护出口吗?
正确答案:纵联电流差动保护只有在两侧启动元件和本侧差动元件同时动作才允许差动保护出口。这是因为纵联电流差动保护采用光纤通道,而光纤通道的同步要求收发通道传输时间一致,不一致会形成差电流,所以,只要差电流满足动作条件就跳闸容易造成保护装置误动,TA单侧断线也会形成差电流,同时,单侧起动元件也会动作,为此,必须两侧起动元件均动作,才能允许差动保护跳闸。
答案解析:有
![](/editor/images/201705/qrcode_for_gh_573e2a458573_258.jpg)
微信扫一扫手机做题
纵联电流差动保护在本侧启动元件和差动元件同时动作时就允许差动保护出口吗?
微信扫一扫手机做题