已知三相变压器参数为:200kVA/10/0.4kV, 请选出变压器一、二次熔断器的熔丝(计算结果保留小数一位)。
正确答案:根据公式:S=3UI
则:I1=S/3U1=200/3×10≈11.5(A)I2=S/3U2=200/3×0.4≈288.7(A)选300(A)熔丝。
一次熔丝电流为(按规范要求):I1R=11.5×(1.5~2倍)=17.5~23选20(A)。
所以该变压器一次熔丝选20A的,二次熔丝选300A。
则:I1=S/3U1=200/3×10≈11.5(A)I2=S/3U2=200/3×0.4≈288.7(A)选300(A)熔丝。
一次熔丝电流为(按规范要求):I1R=11.5×(1.5~2倍)=17.5~23选20(A)。
所以该变压器一次熔丝选20A的,二次熔丝选300A。
答案解析:有