当220kV452G开关压缩空气压力低时应采取哪些措施?
正确答案:
检查空气压缩机380V电源开关是否合人,如未合人或跳闸,应手动将其合人并检查空气压缩机应自启动,且压力升至正常值时能自动停止。如仍不能启动,应检查220V直流控制电流开关是否合入,如在合入状态,应通知检修人员处理。如果压缩空气压力继续降低,且不能处理时,当压缩空气压力约15bar时,开关应能自动跳开,如不能跳开,应联系调度降负荷尽快解列处理。如果压缩空气压力降至≤15.2bar时,452G开关跳闸,应注意是否能维持厂用电运行,如果不能维持,应将厂用电倒由启动变ST09供电。
答案解析:有