在对电缆的敷设检验中,发现部分电缆必须在靠近热源或在油污场所敷设。这时检验应特别注意什么?
正确答案:
(1)如电缆敷设在有热源的场所应采用耐高温的电缆,电缆与蒸汽管,排气管及锅炉等热源的空间距离应不小于
100mm。
(2)如电缆敷设在有油污的场所,应采用耐油电缆,电缆与油舱(柜)壁的空间距离应不小于50mm。
100mm。
(2)如电缆敷设在有油污的场所,应采用耐油电缆,电缆与油舱(柜)壁的空间距离应不小于50mm。
答案解析:有