多做题,通过考试没问题!

一级建造师

睦霖题库>注册建造师>一级建造师

园林给水排水工程之案例分析 1.背景 依据城乡环境保护规划,兰州市政府委托某单位作为甲方在城北山坡开辟了块生态绿地,工程投资300万元,全部系财政拨款。绿化给水从山坡120m以下的市政管网接入。甲方通过招标程序选择施工单位,并派员驻场进行质量监督。施工过程中依据甲方指令施工单位对原设计进行了调整,变更了管材和管道埋深并取消了泄水阀。第二年春灌,发现出线PE支管冻裂,喷头水压不足等现象;停水检修时,主管还出现“水锤”现象导致水泵损坏。甲方认为事故原因是施工质量问题,但是施工单位持有异议。 2.问题 (1)试分析本工程项目施工质量事故的责任。 (2)试分析绿化给水管道破裂和无压力的成因,给出处理建议。 (3)水泵损坏的原因是什么?如何处理?

正确答案: (1)问题1
甲方应承担主要责任。首先,国家相关文件规定,政府投资50万元以上项目必须实行项目监理;而甲方派员驻场履行监理职责是不符合国家规定的。其次,甲方下达指令擅改设计没有经变更程序,设计方不承担设计变更责任。
施工单位应负次要责任。因为没有正确地履行承包人责任,未经变更手续就依据甲方的要求施工,对造成工程质量事故负有一定的责任。
(2)问题2
从管道设计分析给水管破裂的直接原因是取消止回阀造成,导致管道存水无法排出,以致冬季冻胀引起支管爆裂。建议处理方法:按设计设置止回阀,更换破裂管段,同时加强管道保温措施,如管道覆土满足当地冻土层深要求。
喷头水压不足原因,如管道施工符合设计要求和规范规定,有可能是管道连接不当导致局部管径变小,造成压力不足。建议处理方法:需要对节点重新进行探查,找出管径变小的节点,重新进行处理。
(3)问题3
从背景介绍分析主管出现“水锤”现象,可以推断导致“水锤”效应是水泵损坏主要原因,增加止回阀可以解决。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题