主变冷却控制柜各把手是什么作用?目前正常运行应在什么位置?
正确答案:
(1)电源切换把手:选择风扇电源为“1”或“2”;目前正常运行应选择一路正常电源供电;
(2)风扇试验把手:在试验位时,风扇运转不受主开关控制;在工作位置时,风扇运转受主开关常开接点控制;目前在试验位;
(3)全停试验把手:风扇全停不发送保护信号;目前在停用位;
(4)加热把手:加热器投入、退出控制;目前在停用位;
(5)控制电源把手:控制电源投入、退出控制;目前在投运位;
(6)三个风扇控制把手:选择风扇控制方式。分别在投运、辅助和备用位。
