叙述发电机单机震荡的现象,如何进行处理?
正确答案:
现象:
1、发电机有功表无功表在全刻度范围内摆动;
2、发电机定子电流表三相同时剧烈摆动;
3、发电机定子电压表指示偏低并剧烈摆动;
4、转子电流表在正常值附近摆动;
5、发电机发出与表计摆动合拍的鸣声;
6、强励可能间歇动作。
处理:
1、立即减少有功负荷,增大无功负荷,以便使发电机拉入同步;
2、如经2分钟后调整不能恢复,应请示值长解列停机;
3、在强励间歇动作后1分钟内不得干涉,如1分钟后,强励仍未恢复,应立即降低有功无功负荷,使定子转子电流不超过规定值;
4、如所有机组表计摆动一致,则为系统震荡引起,应根据值长令调整。
