试述型断路器的调整程序和要求?

正确答案: 断路器安装后,应按下列步骤和要求进行整体调整:
(1)操动机构打压至额定油压,使工作缸处在分闸位置,通过调整分闸油缓冲器安装位置,使传动机构外拐臂上连接销中心在分闸位置时与主轴中心垂线距离为67±2mm。三相或二柱均按上述要求调整合格,然后将总水平拉杆和相间拉杆连接起来,使各相的传动机构处在同一分闸位置,以保证同期性。
(2)通过调整绝缘拉杆上端连接头,使A尺寸为15±3mm。A尺寸的大小对断路器的总行程有直接影响,而且对分、合闸同期也有影响。因此,一台断路器各相A尺寸应调整为同一数值为好。
(3)慢合操作使断路器处在合闸位置,测量传动机构外拐臂上连接销中心与主轴中心垂线的距离也应为67±2mm,且工作缸活塞行程也应合格。
(4)保持弹簧保持力的调整,在合闸位置时弹簧终拉长度应为460±10mm,有时为保证分、合闸速度合格,终拉长度可略大于上述尺寸。
(5)当传动系统分、合闸位置调整合格,且测量总行程和超程合格时,应将所有拉杆接头螺帽拧紧,以防止松动而引起行程变化。