如图所示网络,MN线路N侧出口发生三相短路,试分析线路两侧功率方向继电器的动作行为。设全系统阻抗角φK=70°,继电器内角α=30°。
正确答案:
M侧功率方向继电器将灵敏动作.其电压、电流相量图如图所示。直线MN阴影部分为动作区。
N侧出口发生三相短路将出现死区.故该侧功率方向继电器不会动作。
N侧出口发生三相短路将出现死区.故该侧功率方向继电器不会动作。
答案解析:有
微信扫一扫手机做题
如图所示网络,MN线路N侧出口发生三相短路,试分析线路两侧功率方向继电器的动作行为。设全系统阻抗角φK=70°,继电器内角α=30°。
微信扫一扫手机做题