站用交流电源系统备自投装置异常告警有哪些现象?如何处理?
正确答案:
1、现象
备自投装置发出闭锁、失电告警等信息。
2、处理原则
1)检查备自投方式是否选择正确,检查备自投装置交流输入情况。
2)检查备自投装置告警是否可以复归,必要时将备自投装置退出运行,联系检修人员处理。
3)外部交流输入回路异常或断线告警时,如检查发现备自投装置运行灯熄灭,应将备自投装置退出运行。
4)备自投装置电源消失或直流电源接地后,应及时检查,停止现场与电源回路有关的工作,尽快恢复备自投装置的运行。
5)备自投装置动作且备用电源断路器未合上时,应在检查工作电源断路器确已断开,站用交流电源系统无故障后,手动投入备用电源断路器。工作电源断路器恢复运行后,应查明备用电源拒合原因。
6)对于成套备自投装置,在排除上述可能的情况下,可采取断开装置电源再重启一次的方法检查备自投装置异常告警是否恢复。
