一级消防工程师

睦霖题库>消防工程师>一级消防工程师

某住宅小区,有18栋20层住宅,建筑高度为57m,20层楼板标高为54.2m,高位消防水箱底标高为62.6m,室内消防采用联合供水的临时高压消防给水系统,设计流量57L/s.室外埋地供出于管采用DN200球墨铸铁管,长2000m,漏水率为1.40L/min.km,室内管网总的漏水量为0.25L/s,下列关于该系统稳压设施的设置和参数的设计的做法中,符合安全可靠、经济台理要求的有()。

  • A、时高压消防给水系统采用高位消防水箱加稳压泵稳压的方式
  • B、高位消防水箱出水管的流量开关启动流量设计值为1.2L/s
  • C、高位消防水箱出水管的流量开关启动流量设计值为0.25L/s
  • D、高位消防水箱出水管的流量开关启动流量设计值为0.30L/s
  • E、临时高压消防绐水系统采用高位消防水箱稳压的方式
正确答案:B,D,E
答案解析:
进入题库查看解析