如何进行过热器系统的水压试验?
正确答案:
1、在锅炉已上水至汽包可见水位的基础上,用电动给水泵继续向锅炉上水,对过热器及主蒸汽管道部分充水,直至各过热器空气门见水后逐个关闭。
2、当所有过热器系统空气门见水关闭后,必须立即关闭电泵出口上水阀门,将电泵勺管降至最低位,锅炉开始升压,升压过程初期用逐渐开启给水小旁路电动门控制升压速度,当压力升至与电动给水泵转速对应的压力时,小旁路电动门全开,此后用给水泵勺管调整升压速度。
3、压力从0升至9.8MPa的阶段内,升压速度控制在0.25MPa/min;压力升至0.98MPa时,应进行稳压15分钟,检查锅炉各部及主蒸汽管道无异常后方可继续升压,压力升至>9.8MPa时,升压速度应控制在0.2MPa/min,升压过程中压力达到6MPa、12MPa时均应暂停升压进行检查,并注意观察压力变化,无异常后,方可继续升压。
4、升压至汽包工作压力18.7MPa后,停止升压,稳定压力,对锅炉各部及主蒸汽管道进行全面检查,受压元件金属壁和焊缝没有任何水珠和水雾的泄漏痕迹,检查完毕后关闭电泵出口小旁路门,迅速将电泵勺管降至30%以下,观察锅炉压力变化,5min内降压不超过0.5MPa,并做好锅炉每分钟压力下降数值的记录。
5、如需要做超压试验时,应具备锅炉工作压力下的水压试验条件;需要重点检查的薄弱部位的保温已拆除,不参加超压试验的部件已解列;当压力升至汽包工作压力后,经检查无问题,可以以<0.2MPa/分的速度继续升压至试验压力,此压力下时间维持5min后,立即降压至工作压力,对各承压部件进行检查;超压试验时任何人不得进行检查,只有降压后方可进行检查。
6、水压试验完毕后,自然降压停止时,可以开启过热器系统疏水门进行泄压,压降速度应控制在0.3—0.5MPa/分;当压力降至0.1MPa以下时开启过热器系统空气门及疏水门。
