典型故障处理。现象:监控系统发出重瓦斯保护动作、差动保护动作、差动速断保护动作信息,主画面显示主变各侧断路器跳闸,各侧电流、功率显示为零。请论述变压器本体主保护动作的处理原则?
正确答案:
1.现场检查保护范围内一次设备,重点检查变压器有无喷油、漏油等,检查气体继电器内部有无气体积聚,检查油色谱在线监测装置数据,检查变压器本体油温、油位变化情况。
2.确认变压器各侧断路器跳闸后,应立即停运强油风冷变压器的潜油泵。
3.认真检查核对变压器保护动作信息,同时检查其他设备保护动作信号、一二次回路、直流电源系统和站用电系统运行情况。
4.站用电系统全部失电应尽快恢复正常供电。
5.按照调度指令或《变电站现场运行专用规程》的规定,调整变压器中性点运行方式。
6.检查运行变压器是否过负荷,根据负荷情况投入冷却器。若变压器过负荷运行,应汇报值班调控人员转移负荷。
7.检查备自投装置动作情况。如果备自投装置正确动作,则根据调度指令退出该备自投装置。如果备自投装置没有正确动作,检查备自投装置作用断路器具备条件时,根据调度指令退出备用电源自投装置后,立即合上备自投装置动作后所作用的断路器,恢复失电母线所带负载。
8.检查故障发生时现场是否存在检修作业,是否存在引起保护动作的可能因素,若有检修作业应立即停止工作.
9.综合变压器各部位检查结果和继电保护装置动作信息,分析确认故障设备,快速隔离故障设备。
10.记录保护动作时间及一、二次设备检查结果并汇报。
11.确认故障设备后,应提前布置检修试验工作的安全措施。
12.确认保护范围内无故障后,应查明保护是否误动及误动原因。
