如图所示,用液氨冷却铜液,要求出口铜液温度恒定。为保证氨冷器内有一定的汽化空间,并避免液氨带入冰机造成事故,采用温度-液位串级控制。要求:①画出温度-液位串级控制系统的方块图;②确定控制阀的气开、气关形式;③确定控制器的正、反作用。
正确答案:
1.2.气开式控制阀;
3.位控制器为反作用,温度控制器为正作用。
