浆液循环泵全停的原因及处理方法?
正确答案:
原因:
1、6kV电源中断;
2、吸收塔液位过低或液位计故障引起浆液循环泵保护关闭;3
、吸收塔液位控制回路故障。
处理方法:
1、确认FGD紧急停机联锁动作;
2、若属电源故障引起跳闸按相关规定处理;
3、检查吸收塔液位计工作是否正常,低液位报警和跳闸值设定是否正常,视情况对液位计进行冲洗或检验;
4、检查吸收塔底部排污阀有无异常。
1、6kV电源中断;
2、吸收塔液位过低或液位计故障引起浆液循环泵保护关闭;3
、吸收塔液位控制回路故障。
处理方法:
1、确认FGD紧急停机联锁动作;
2、若属电源故障引起跳闸按相关规定处理;
3、检查吸收塔液位计工作是否正常,低液位报警和跳闸值设定是否正常,视情况对液位计进行冲洗或检验;
4、检查吸收塔底部排污阀有无异常。