消弧线圈一般规定有哪些?

正确答案: 1、消弧线圈控制屏交直流输入电源应由站用电系统、直流系统独立供电,不宜与其它电源并接,投运前应检查交直流电源正常并确保投入。
2、中性点经消弧线圈接地系统,应运行于过补偿状态。
3、中性点位移电压不得超过1、5%Un(Un为系统标称电压除√3),中性点电流应小于5A。
4、中性点位移电压小于1、5%Un(Un为系统标称电压除√3)时,消弧线圈允许长期运行。
5、接地变压器二次绕组所接负荷应在规定的范围内。
6、并联电阻投入超时跳闸出口应退出。
7、控制器正常应置于“自动”控制状态。
8、带有自动调整控制器的消弧线圈,脱谐度应调整在5%~1、、0%之间。
9、运行中,当两段母线处于并列运行状态时,所属的两台消弧线圈控制器(或一控二的单台控制器)应能识别,并自动将消弧线圈转入主、从运行模式。