设有三台三相变压器并列运行,其额定电压均为35/10.5kV,其他规范如下: (1)容量SN1:1000kVA;阻抗电压Uk1%:6.25 (2)容量SN2:1800kVA;阻抗电压Uk2%:6.6 (3)容量SN3:2400kVA;阻抗电压Uk3%:7.0 当总负载为4500kVA时,各变压器所供给的负载P1、P2、P3各是多少?
正确答案:

答案解析:有

微信扫一扫手机做题
设有三台三相变压器并列运行,其额定电压均为35/10.5kV,其他规范如下: (1)容量SN1:1000kVA;阻抗电压Uk1%:6.25 (2)容量SN2:1800kVA;阻抗电压Uk2%:6.6 (3)容量SN3:2400kVA;阻抗电压Uk3%:7.0 当总负载为4500kVA时,各变压器所供给的负载P1、P2、P3各是多少?