某一建筑物,在消防施工检查中发现以下问题: A、电缆井内的防火封堵为隔两层进行封堵; B、电缆井的门为普通木门; C、双开防火门自动关闭装置仅装了闭门器; D、木质防火门的门框为自制。 以上发现的问题应该如何整改:()
- A、防火封堵应该为隔层封堵;电缆井的门应为普通钢制门;双开防火门还应安装顺序器;木制防火门的门框应与防火门配套
- B、防火封堵应该为隔层封堵;电缆井的门应为防火门;双开防火门还应安装顺序器;木制防火门的门框应与防火门配套
- C、防火封堵应该为隔层封堵;电缆井的门应为普通钢制门;双开防火门还应安装顺序器;木制防火门的门框应从普通厂家单独采购
- D、防火封堵应该为隔层封堵;电缆井的门应为普通钢制门;双开防火门还应安装拉环;木制防火门的门框应与防火门配套
正确答案:B
答案解析:有
微信扫一扫手机做题