按自动化程度不同,准同期并列有哪几种方式?

正确答案: 准同期并列可分为下列三种并列方式:
(1)手动准同期:发电机的频率调整、电压调整以及合闸操作都由运行人员手动进行,只是在控制回路中装设了非同期合闸的闭锁装置(同期检查继电器),用以防止由于运行人员误发合闸脉冲造成的非同期合闸。
(2)半自动准同期:发电机电压及频率的调整由手动进行,同期装置能自动地检验同期条件并选择适时的时机发出合闸脉冲。
(3)自动准同期:同期装置能自动地调整频率,至于电压调整,有些装置能自动地进行也有一些装置没有电压自动调节功能,需要靠发电机的自动调节励磁装置或由人员手动进行调整,当同期条件满足后,同期装置能选择合适的时机自动地发出合闸脉冲。