多做题,通过考试没问题!

继电保护工考试

睦霖题库>火电电力职业技能鉴定考试>继电保护工考试

试述直流熔断器的配置原则。

正确答案:直流熔断器配置的基本要求是:
(1)消除寄生回路;
(2)增强保护功能的冗余度。
直流熔断器配置原则如下:
(1)信号回路由专用熔断器供电,不得与其他回路混用。
(2)对由一组保护装置控制多组断路器(例如母线差动保护、变压器差动保护、发电机差动保护、线路横联差动保护、断路器失灵保护等)和各种双断路器的变电所接线方式(1个半断路器、双断路器、角接线等),应注意:a、每一断路器的操作回路应分别由专用的直流熔断器供电;b、保护装置的直流回路由另一组直流熔断器供电。
(3)有两组跳闸线圈的断路器,其每一跳闸回路应分别由专用的直流熔断器供电。
(4)有两套纵联保护的线路,每一套纵联保护的直流回路应分别有专用的直流熔断器供电;后备保护的直流回路既可由另一组专用直流熔断器供电,也可适当地分配到前两组直流供电回路中。
(5)采用“近后备”原则,只有一套纵联保护和一套后备保护的线路,纵联保护与后备保护的直流回路应分别由专用的直流熔断器供电。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题