发变组运行中造成过励磁的原因是什么?
正确答案:
1、发电机—变压器组与系统并列,由于误操作,误加大励磁电流引起。
2、发电机启动中,转自在低速预热时,误将电压升至额定值。
3、切除发电机中发电机解列减速,若灭磁开关拒动,使发电机遭受低频引起过励磁。
4、发电机—变压器组出口断路器跳开后,若自动励磁调节器退出或失灵,则电压与频率均会升高,但因频率升高慢而引起过励磁,即使正常甩负荷由于电压上升快频率上升慢,也可能使变压器过励磁。
5、系统正常运行时,频率降低也会引起。
