多做题,通过考试没问题!

电厂全能值班员考试

睦霖题库>火电电力职业技能鉴定考试>电厂全能值班员考试

机组正常运行中,两台开式水泵均无法运行如何处理?

正确答案: 开式水泵故障跳闸,备用泵应自启动,若自启动不成功应进行抢投。抢投不成功,则手动MFT,然后按照下列步骤处理:
(1)、严密监视主机润滑油温度和各轴瓦温度,注意发电机氢、水系统的温度变化,以及开式水用户凝结水泵电机、磨煤机油站等的温度变化。必要时启动空调冷却水循环泵,并将主机冷油器的冷却水切至空调冷却水供给。
(2)、开式水中断时,应做好循环水中断的事故预想,机组跳闸后确认高低压旁路关闭,隔离高中压疏水至凝汽器相关隔离阀。
(3)、开式水中断后,应停运给水泵汽轮机、凝泵、磨煤机等转速较高的辅机,并严密监视轴承、线圈温度。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题