多做题,通过考试没问题!

电力生产“1000个为什么”

睦霖题库>火电电力职业技能鉴定考试>电力生产“1000个为什么”

液压操动机构的哪些故障会使断路器拒动,若发出“压力降低”、“跳闸闭锁”信号应怎样处理,油泵频繁打压的原因有哪些?

正确答案: (1)高压油路漏油或漏气。(2)氮气泄露使压力下降。(3)分闸或合闸阀故障。(4)工作缸故障。(5)传动机构断裂或脱落。(6)油泵故障。(7)储压筒活塞卡滞。
若发出“压力降低”信号,应进行以下处理:
(1)检查压力有无降低。(2)检查有无漏油现象。(3)检查油泵是否启动。若未启动,应检查油泵的电动机和电源有无异常。
若发出“跳闸闭锁”信号应迅速检查压力值,若确实已降到跳闸闭锁位,应断开油泵的电源,装上机构闭锁卡板,再打开有关保护的压板,向上级报告,做好倒负荷的准备。
油泵频繁打压的原因有以下几种:
(1)储压筒漏气。(2)高压油路漏油。(3)微动开关的停泵、启泵距离不合格。(4)放油阀密封不严。