简述锅炉保护及风机的启动条件,连锁停车条件。
正确答案:
引风机:
①启动允许:入口挡板<5%
②连锁停车条件:
a、风机大连锁b、引风机轴承温度高于85度c、振动大于80μmd、液耦油温高于80度
一次风机:
①启动允许:
A、一次风机入口挡板<5%b、任一引风机运行
②连锁停车条件:
A、风机大连锁
B.一次风机轴承温度高于85度
C.振动大于80μm
D.引风机全停
E.液耦油温高于80度f、液耦油泵压力低于0.2mpa
二次风机:
①启动允许:
a、二次风机入口挡板<5%
b、任一引风机运行
②连锁停车条件:
A、风机大连锁
B.二次风机轴承温度高于85度
C.振动大于80μm
D.一次风机全停
E.液耦油温高于80度
高流风机:联启条件
①运行高流风机跳闸
②母管压力低于35kpa
