试述闸门启闭操作一般要求。
正确答案:
启闭闸门应严格按照已制定的操作程序操作。
⑴电力启闭,运行人员—般2人,一人操作,一人监视;人力启闭,应根据需要备足人员,管理人员必须在操作现场,指导操作或排除可能发生的故障;
⑵操作人员在运行闸门时,要思想集中,严格认真,非操作人员不得进入机房;
⑶闸门将近开到顶或关到底时,应及时停机;
⑷当闸门处于开启状态时,禁止拨动制动设备和拆卸螺栓;
⑸闸门必须按规定的顺序启闭,每次开启的高度和相邻孔间的高差均不超过0.5m;
⑹闸门不得停留在震动位置;
⑺闭门时,严禁松开制动器使闸门自由下落;
⑻启闭运行时,应注意监视运行情况,当启闭机、电机、油泵等工作不正常时,应停机检查,分析原因,待问题处理后再行开机;
⑼启闭完毕后,操作人员应详细记录启闭情况,切断电源,关闭门窗;
不同形式的启闭机械启闭要求不同。
⑴固定卷扬启闭机
①凡有锁定装置的,应先将其打开;
②合上电源开关,向启闭机供电;
③启动驱动电动机,闸门即启闭;
④闸门运行至预定开度;
⑤拉开电源开关,切断电源。若有锁定装置的,且停留时间长,应将闸门锁定。
⑵液压启闭机
①打开各有关阀门,解除锁定装置;
②合上电源开关,向油泵机组供电,启动油泵;
③系统油压达额定压力时,开始启闭闸门;
④闸门运行至预定开度,油泵机组停机;
⑤关闭所有阀门,锁定闸门;
⑥拉开电源开关,切断电源。
⑶螺杆启闭机
①电力启闭方式同固定卷扬式启闭机;
②人力启闭,应先切掉电源,合上离合器,装上摇柄进行启闭操作,
③用力要均匀,不官时快时慢;
④闸门运行至预定开度,停止摇动;
⑤闸门启闭到位后明显偏重,不应强行启闭,以免螺杆弯曲;
⑥启闭完毕,取下摇柄,拨开离合器。