电缆在运行中有哪些要求?
正确答案:
(1)铸铁电缆头、电缆保护管要涂黑油,电缆支架涂灰油;
(2)电缆保护管应使用普通铁管,做成喇叭形;高压电缆保护管地面以上2m,低压电缆保护管地面以上1.8m,地下部分均不小于200mm;
(3)高压电缆要挂标志牌,白底黑字,牌上要标明电缆的型号、截面、长度;低压电缆可只在保护管上用白油写明电缆去向,两端电缆标志互写对方名称,并标明代表负荷的箭头符号,字在上方,箭头在下方;
(4)高低压电缆头引出线要有相序标;
(5)电缆在穿越公路、铁路、其它设施,及中间接头、电缆井、入户点、转弯处和直线段超过50~100m时都要设电缆标桩,电缆标桩上面要标出电缆走向;
(6)电力电缆在故障情况下,允许2h以内连续过载不超过额定电流的5%;
(7)定期进行巡检、测试。
