发电机非全相运行的现象及处理?
正确答案:
现象:发电机静子电流两相大约相等,且仅为第三相电流的一半(表明开关一相断开);发电机静子电流两相大约相等,而第三相电流为零或近似为零(表明开关两相断开)。
处理:
①主变高压侧非全相保护应该动作出口将主开关跳闸,并且启动失灵保护。
②若保护不动作,立即降低发电机有功、无功到零,解列发电机,期间密切监视发电机负序电流小于862A。
③发电机解列后,主开关三相仍未全部断开,失灵保护未动作,立即汇报值长申请转移该发变组所连220KV母线所连设备,断开母联开关,通知检修处理。
处理:
