膨胀机制冷量的大小与哪些因素有关?
正确答案:
膨胀机总制冷量与膨胀量、单位制冷量有关,而单位理论制冷量取决于膨胀前的压力、温度和膨胀后的压力。因此,膨胀机的制冷量与各因素的关系为:
1)膨胀量越大,总制冷量也越大。但是,对于低压空分设备,膨胀空气直接送入上塔参与精馏,过多的膨胀空气量会影响精馏效果。这是分离过程所不希望的。
2)进、出口压力一定时,机前温度越高,单位制冷量越大。但是,机前温度提高,膨胀后的温度也会提高,气体直接进入上塔会破坏精馏工况。在正常生产时,温度提高幅度是有限制的。
3)当机前温度和机后压力一定时,机前压力越高,单位制冷量越大。
4)膨胀机后压力越低,膨胀机内的压降越大,单位制冷量越大。但是,由于膨胀后气体进精馏塔,压力变化的余地不大。
5)膨胀机绝热效率越高,制冷量越大。
