多做题,通过考试没问题!

电气值班员考试

睦霖题库>火电电力职业技能鉴定考试>电气值班员考试

常用电刷分几类,各有什么特点?如何选用电刷?

正确答案: 常用电刷分三类:
(1)石墨电刷;
(2)电化石墨电刷;
(3)金属石墨电刷。
特点:
石墨电刷电阻系数小,电刷上的接触电压降较小。
电化石墨电刷电阻系数大,电刷上的接触电压降较大。
金属石墨电刷电阻系数小,电刷上的接触电压降小。
不同牌号的电刷具有不同的接触电阻,接触电阻大的,换向性能好,能限制换向元件中的附加电流,故抑制火花能力强。
但过大又会造成电刷接触电压降增大,滑动的接触点上电能损耗增大,引起电刷和换向器发热。另外,还应根据具体情况考虑电流的大小,电刷的压力,周围环境的温度、湿度,电刷与换向器的磨损以及噪声等因素。因此,在选择电刷时,要以具体的电机来考虑。对一般情况,小型电机应采用S-3型石墨电刷;对于牵引电机等应采用接触电阻较大的硬质电化石墨电刷,如DS-8、DS-14及DS-74B型;而对于低电压、大电流的电机,应采用接触电压较小的含铜石墨电刷,如F-1、F-5型;如需要减小换向器的磨损时,应采用软质电化石墨电刷,如DS-4、DS-72型。
10(Jd3F4015).发电机运行中两侧汇流管屏蔽线为什么要接地?不接地行吗?测发电机绝缘时为什么屏蔽线要接摇表屏蔽端?
答案:定子绕组采用水内冷的发电机,两侧汇流管管壁上分别焊接一根导线,通常叫做屏蔽线。并将其接至发电机接线盒内的专用端子,通常叫做屏蔽端子。运行中将两个屏蔽端子通过外部引线连在一起接在接地端子上,即运行中两侧汇流管屏蔽线接地,停机测发电机定子绕组绝缘时,将两个屏蔽端子通过外部引线连在一起接在摇表屏蔽端,即停机测发电机定子绕组绝缘时将屏蔽线接摇表屏蔽端。
发电机运行中两侧汇流管屏蔽线接地,主要是为了人身和设备的安全,因为汇流管距发电机线圈端部近,且汇流管周围埋很多测温元件,如果不接地,一旦线圈端部绝缘损坏或绝缘引水管绝缘击穿,使汇流管带电,对在测温回路工作的人员和测温设备都是危险的。
用摇表测发电机定子绕组对地绝缘电阻,实际上是在定子绕组和地端之间加一直流电压,测量流过的电流及其变化情况,来判断绝缘好坏。电流越大,摇表指针偏转角度越小,指示的绝缘电阻值越小。定子绕组采用水内冷的发电机,由于外部水系统管道是接地的,且水中含有导电离子,当摇表的直流电压加在绕组和地端之间时,水中要产生漏泄电流,水中的漏泄电流流入摇表的测量机构,将使绝缘电阻读数显著下降,引起错误判断。测发电机定子绕组绝缘时,若采用将两侧汇流管屏蔽线接到摇表的屏蔽端的接线方式,可使水中的漏泄电流经摇表的屏蔽端直接流回摇表的电源负极,不流过测量机构,也就不会带来误差,即消除水中漏泄电流的影响。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题