简述电压互感器二次电压消失的处理?
正确答案:
1、判明故障电压互感器并以电流表监视运行。
2、对异常电压互感器二次回路进行检查,有无短路、松动、断线等现象,相应的二次开关及保险是否能跳闸或熔断。
3、二次开关跳闸或保险熔断可试送异常,不成功应查明原因,并通知检修处理。
4、停用有关保护。
5、若6KV母线电压互感器保险熔断不能立即恢复处理,应断开母线低电压保护直流小开关。
6、若高压保险熔断,应停电测量绝缘,交检修处理。
