配电网变压器保护配置有哪些要求?
正确答案:(1)0.8兆伏安及以上油浸式变压器和0.4兆伏安及以上户内油浸式变压器,均应装设瓦斯保护。
(2)变压器的内部、套管及引出线的短路故障,按其容量及重要性的不同,应装设电流速断保护或纵差保护作为主保护,并瞬时动作于断开变压器的各侧断路器;
(3)对降压变压器、升压变压器,根据各侧接线、连接的系统和电源情况的不同,应配置不同的相间短路后备保护,该保护宜考虑能反映电流互感器与断路器之间的故障;
(4)10~35千伏系统专用接地变压器应按上述要求配置主保护和相间后备保护;
(5)0.4兆伏安及以上数台并列运行的变压器和作为其他负荷备用电源的单台运行变压器,根据实际可能出现过负荷情况,应装设过负荷保护。
