继电保护配置的总体要求是什么?
正确答案:
(1)运行中的电力设备,一般应有分别作用于不同断路器,且整定值有规定灵敏系数的两套独立的保护装置作为主保护和后备保护,以确保电力设备的安全。
(2)35千伏及以下电网继电保护一般采用远后备原则,即在临近故障点的断路器处装设的继电保护或该断路器本身拒动时,能由电源侧上一级断路器处的继电保护动作切除故障。
(2)35千伏及以下电网继电保护一般采用远后备原则,即在临近故障点的断路器处装设的继电保护或该断路器本身拒动时,能由电源侧上一级断路器处的继电保护动作切除故障。