强送电时有何注意事项?
正确答案:
强送电时应注意以下事项:
(1)设备跳闸后,凡有下列情况不再强送电:
①有严重的短路现象,如爆炸声、弧光等。
②断路器严重缺油。
③作业完后,充电时跳闸。
④断路器联跳闸二次后。
(2)凡跳闸后可能产生非同期电源者,禁止无警告强送电。
(3)强送220kV供电线路时,强送断路器所在的母线上必须有变压器的中性点接地。
(4)强送电时,应注意合闸设备的电流表和母线电压表,发现电流剧增,电压严重下降,应迅速切断,但不应将负荷电流或变压器的励磁涌流误认为故障电流。
(5)强送电后应做到:
①检查线路或发电机三相电流是否平衡,以免有断线情况发生。
②无论情况如何,皆应对已送电的断路器进行外部检查。
