砂石泵启动后,流量减少或不能抽浆是什么原因?如何处理?

正确答案: 砂石泵启动后,流量减少或不能抽浆的原因和处理方法如下:(1)砂石泵过度磨损或叶轮脱落;应拆泵检修或更换部件;(2)砂石泵或管路密封不好,进入空气;应检查漏气的部位,更换并压紧密封件;(3)排渣管底口、管内、叶轮被堵赛;应适当提高排渣管,若仍无效,则应检查堵塞部位,拆开清除堵塞物;(4)钻孔过深、管路过长、摩阻损失过大,或泥浆比重过大等原因造成砂石泵的吸程不够;应当尽可能缩短管路,减少摩阻损失,并降低泥浆比重和泵的安装高度,保持较高的浆面;若仍无效,应更换口径和吸程较大的砂石泵。