一台三相变压器,SN=1000kVA,U1N/U2N=10kV/6.3kV,Yd联结。当外施额定电压时,变压器的空载损耗P0=4.9kW,空载电流为额定电流的5%。当短路电流为额定电流时,短路损耗Pk=15kW(已换算到75℃时的值),短路电压为额定电压的5.5%。试求归算到高压侧的激磁阻抗和漏阻抗的实际值和标幺值。