根据哪些现象判断GGF型蓄电池充电完成?

正确答案: 当蓄电池出现下述现象时,即可认为充电已经完成:
(1)两极板上发生强烈气泡,电解液呈现乳白色。
(2)电解液的密度增加到1.215~1.220(25℃时),且经3h以上稳定不变。
(3)各个电池电压增加到2.75~2.80V,且经3h以上稳定不变。
(4)正极板变成棕褐色,负极板变成纯灰色。
为了监督充电的正确性,可利用放电的记录,对正常蓄电池而言,若在充电时蓄电池所获得的安培小时数比在前期放电时所放出的容量多20%,即可认为充电完成。
答案解析:
进入题库查看解析