LW6型断路器运行中出现油泵打压超时信号有哪些可能原因?

正确答案: 操作机构装有油泵超时打压闭锁信号回路,它是通过时间继电器整定,整定时间为3min。出现油泵打压超时信号的可能原因如下:
(1)时间继电器故障,常见的是触点接触不良,时间元件位移使整定时间变小。
(2)油泵打油效率变差,补压时间大于3min。对于打油效率良好的油泵,当工作油压在31.6MPa时,经分-合分操作后补压到32.6MPa的时间都在1min左右。如果达到3min就说明打油效率很差,油泵必须检修。
(3)油压由零压开始打压,当打压时间达到3min时,油泵将自动停止发出超时信号。此时必须将电源(油泵)断开一下,使时间继电器返回,再起动油泵重新打压,直至油压至规定值时停泵为止。