电压互感器二次或一次熔丝熔断的现象是什么?如何处理?
正确答案:
现象:
(1)电压表指示降低或为零。
(2)出现“系统接地”或“电压回路断线”信号。低电压保护可能动作。
处理:
(1)停用有关保护。
(2)根据其它表计判断是系统接地还是电压回路故障。
(3)检查更换熔丝,若需要更换高压熔丝时,应先停用有关保护,然后将电压互感器停电后方可进行。若更换后熔丝再次熔断,则应查明原因,进行处理后才能再更换熔丝。
