计算题:有一条额定电压为110kV的单回路架空线,线路长度为50m,线间几何均距为5m,线路末端负载为15MW,功率因数cosφ=0.85,年最大负载利用时间Tmax=6000h,请完成以下计算:1.按经济电流密度选择导线截面;(提示:J=0.9A/mm2)2.按容许的电压损耗(△Uxu%=10)进行校验。[提示:r0=0.27Ω/km,x0=0.423Ω/km]
正确答案:
1.按经济电流密度选择导线截面:
线路需输送的电流
因此选择LGJ-120型导线。
2.按容许的电压损耗(△Uxu%=10)校验
△U=(PR+QX)/Ue=(Pr0+Qx0)L/Ue=50×(15×0.27+9.3×0.423)/110=3.63(kV)
U%=(△U/Ue)×100=(3.63/110)×100=3.3<△Uxu%
选择LGJ-120型导线,此线电压损耗△Uxu%=3.3,小于标准值,因此满足容许电压损耗的要求。
线路需输送的电流
