某市政桥梁工程,总包方A市政公司将钢梁安装工程分包给B安装公司。总包方A公司制定了钢梁吊装方案并得到监理工程师的批准。 由于工期紧,人员紧缺,B公司将刚从市场招聘的李某与高某经简单内部培训组成吊装组。某日清晨,雾气很浓,能见度较低,吊装组就位,准备对刚组装完成的钢梁实施吊装作业,总包现场监管人员得知此事,通过手机极力劝阻。为了赶工,分包无视劝阻,对吊装组仅作简单交底后,由李某将钢丝绳套于边棱锋利的钢梁上。钢丝绳固定完毕,李某随即指挥吊车司机高某,将钢梁吊离地面实施了第一吊。钢梁在21米高处因突然断绳而坠落,击中正在下方行走的两位工人,致使两位工人当场死亡。事后查明钢丝绳存在断丝超标和严重渗油现象。 项目部在安全管理方面存在哪些问题?
正确答案:安全管理方面失误:
1)B公司没有制定施工方案,且未报总包单位审批
2)项目部对吊装作业,未坚持持证上岗制度
3)总包单位没有对分包单位进行安全教育和安全交底
4)吊装系危险作业,未设专人现场进行安全监控
5)起重吊装作业未实行“吊装令”签发制度
6)起重吊装作业没有设置有效的隔离和警戒标志
1)B公司没有制定施工方案,且未报总包单位审批
2)项目部对吊装作业,未坚持持证上岗制度
3)总包单位没有对分包单位进行安全教育和安全交底
4)吊装系危险作业,未设专人现场进行安全监控
5)起重吊装作业未实行“吊装令”签发制度
6)起重吊装作业没有设置有效的隔离和警戒标志