某80m高一类高层综合楼,采用市政给水管为消防水源,其补水量为40L/S,设有室内外消火栓及自动喷水灭火系统,室内消火栓水量40L/S,室外消火栓水量30L/S,火灾延续时间3小时,自动喷水灭火系统水量30L/S,灭火时间1小时。其消防水池容积不应小于().
- A、540㎡
- B、864㎡
- C、432㎡
- D、500㎡
正确答案:A
答案解析:有
微信扫一扫手机做题
某80m高一类高层综合楼,采用市政给水管为消防水源,其补水量为40L/S,设有室内外消火栓及自动喷水灭火系统,室内消火栓水量40L/S,室外消火栓水量30L/S,火灾延续时间3小时,自动喷水灭火系统水量30L/S,灭火时间1小时。其消防水池容积不应小于().
微信扫一扫手机做题