多做题,通过考试没问题!

一级建造师

睦霖题库>注册建造师>一级建造师

【背景资料】: 某安装公司承担某市博物馆机电安装工程总承包施工,该工程建筑面积32000㎡,施工内容包括:给排水、电气、通风空调、消防、建筑智能化工程,工程于2010年8月开工,2011年7月竣工,计划总费用2100万元. 施工过程中项目部绘制了进度和费用的S形曲线(见图1),对工程进度和费用偏差进行分析:通风空调工程于2011年6月进行系统调试,安装公司主要考核了室内空气温度是否达到设计要求,并做了1D小时带冷源的试运转。 工程竣工验收合格后,建设方立即向公安机关消防机构报送了工程竣工验收报告,有防火性能要求的建筑构件、建筑材料、室内装饰材料符合国家标准或行业标准的证明文件、施工和监测单位的合法身份证明及资质等级证明文件等资料,申请备案。 【问题】: 1.计算工程施工到第10个月时,项目部的进度偏差和费用偏差. 2.通风空调系统调试中还有哪些考核指标? 3.建设方申请消防竣工验收备案是否正确?说明理由. 4.消防竣工验收还应提交哪些资料?

正确答案: 1、从图中已知第10个月时,拟完工程计划费用是1800万元,已完工程实际费用是1400万元,已完工程计划费用是1200万元
进度偏差(SV)=已完工作预算费用(BCWP)-计划工作预算费用(BCWS)=1200-1800=-600(万元)
说明实际进度落后计划进度600万元.
费用偏差(CV)=已完工作预算费用(BCWP)-已完工作实际费用(ACWP)=1200-1400=-200(万元)
说明项目运行超出预算费用200万元.
参见教材P216.
2、系统调试主要考核室内的空气温度,相对湿度,气流速度,噪声或空气的洁净度能否达到设计要求,是否满足生产工艺或建筑环境要求,防排烟系统的风量与正压是否负荷设计和消防的规定.参见教材P104。3、不正确.原因是博物馆面积为32000㎡大于20000㎡,建筑面积大于20000㎡的博物馆要申请消防验收,所以必须向消防机构申请验收而不是备案.参见教材P116.
4、申请消防验收应当提交的资料:
(1)建设工程消防验收申报表;
(2)工程竣工验收报告;
(3)消防产品质量合格证明文件;
(4)有防火性能要求的建筑构件、建筑材料、室内装修装饰材料符合国家标准或者行业标准的证明文件、出厂合格证;
(5)消防设施,电气防火技术检测合格证明文件;
(6)施工、工程监理、检测单位的合法身份证明和资质等级证明文件.
所以本题还应提供建设工程消防验收申报表;消防产品质量合格证明文件,消防设施,电气防火技术检测合格证明文件等资料.参见教材P117.
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题