一个由甲、乙、丙、丁四人组成的变台检修工作小组到某“H”型变台进行停电检修工作,到现场后。工作负责人安排甲去进行停电操作,甲接到任务后便拿起绝缘杆在工作负责人的监护下,将变台一次跌落开关拉开,之后工作负责人便安排其他人员登杆开始工作。分析存在问题()。
- A、未按规定断开低压侧隔离开关
- B、未按规定在变台两侧验电、装设接地线
- C、未按规定进行验电
正确答案:A,B
答案解析:有
微信扫一扫手机做题
一个由甲、乙、丙、丁四人组成的变台检修工作小组到某“H”型变台进行停电检修工作,到现场后。工作负责人安排甲去进行停电操作,甲接到任务后便拿起绝缘杆在工作负责人的监护下,将变台一次跌落开关拉开,之后工作负责人便安排其他人员登杆开始工作。分析存在问题()。