Y0/△-5变压器Y侧发生B相接地短路,短路电流为IBK。变压器配置有其两侧TA接线为星-角的分相差动保护,画出故障时变压器两侧的电流、电压相量图及序分量图。
正确答案:
变压器高压侧电流、电压及序量图如下图

变压器低压侧电流、电压及序量图如下图

变压器低压侧电流、电压及序量图如下图

答案解析:有

微信扫一扫手机做题
Y0/△-5变压器Y侧发生B相接地短路,短路电流为IBK。变压器配置有其两侧TA接线为星-角的分相差动保护,画出故障时变压器两侧的电流、电压相量图及序分量图。
微信扫一扫手机做题