多做题,通过考试没问题!

变电运行工考试

睦霖题库>火电电力职业技能鉴定考试>变电运行工考试

CSL 101A型保护在运行中出现告警时应如何处理?

正确答案: (1)报告DACERR。此为VFC回路有问题,检查VFC回路。
(2)ROMERR。此为ROM校验出错,可试按面板上复归按钮,如仍然告警,应更换CPU插件。
(3)SETERR或SZONERR。此为所选定值区校验码错或定值指针错,此时应重新写定值。若写完定值后还报告SETERR或SZONERR,应进一步检查E2PROM芯片及其连线回路。
(4)BADDRV或BADDRV1。此为开出检测不响应或某一路开出光耦或三极管击穿,故障可能出在24V电源或开出光耦,三极管或电阻,仔细检查开出回路。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题