大容量发电机为什么要采用100%定子接地保护?并说明附加直流电压的100%定子绕组单相接地保护的原理。

正确答案: 利用零序电流和零序电压原理构成的接地保护,对定子绕组都不能达到100%的保护范围,在靠近中性点附近有死区,而实际上大容量的机组,往往由于机械损伤或水内冷系统的漏水等原因,在中性点附近也有发生接地故障的可能,如果对这种故障不能及时发现,就有可能使故障扩展而造成严重损坏发电机事故。
因此,在大容量的发电机上必须装设100%保护区的定子接地保护。附加直流电源100%定子接地保护原理如下图所示,发电机正常运行时,电流继电器KA线圈中没有电流,保护不动作。当发电机定子绕组单相接地时,直流电压通过定子回路的接地点,加到电流继电器KA上,使KA中有电流通过而动作,并发出信号。
答案解析: