多做题,通过考试没问题!

北京建工京精大房工程建设监理公司总监答辩知识

睦霖题库>岗位知识竞赛>北京建工京精大房工程建设监理公司总监答辩知识

施工用电的安全检查应包括哪些项目?

正确答案: 在临时用电的安全监理工作中应重点做好以下控制工作:
一、临电相关资料审核
1、审核施工单位临时用电安全管理方案。
2、审核施工单位临时用电平面布置图。
3、审核外电防护系统安全管理保证措施。
4、审核桩机及用电设施接地与接零保护系统的安全管理措施。
5、审核三级配电两级保护的安全管理措施。
6、重点控制现场照明、配电线路、电器装置、变配电装置等的安全管理保证措施。
二、临时用电安全监理检查内容
1.对IKV及以上的高压变配电工程,应按照国家和地方有关标准,规范对建筑施工现场临时用电的有关技术措施的执行。
2.临时用电设备在5台及5台以上或设备容量在50KW及50KW以上者应编制临时用电施工组织设计。
3.临时用电设备在5台以下和设备总容量在50KW以下者应制定安全用电技术措施和电气防火措施。
三、临时用电施工组织设计的审核内容:
(1)现场勘探、确定电源进线,变电所、配电室,总配电箱,分配电箱等的位置及线路走向、进行负荷计算、选择变压容量,导线截面和电器的类型规格、绘制电气平面,立面图和接线系统图、制定安全用电技术措施和电气防火措施。
(2)临时用电工程图纸必须单独绘制,并作为临时用电施工的依据。
(3)临时用电施工的组织设计必须经电气工程技术人员编制,技术负责人审核,经主管部门批准后实施。
(4)变更临时用电施工组织设计时必须履行规定手续,并补充有关图纸资料。
(5)专业人员:安装、维护或折除临时用电工程,必须由电工完成电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应;各类用电人员应做到:
1)掌握安全用电基本知识和所用设备的性能。
2)使用设备前,必须按规定穿戴和配备好相应的劳动保护用品,并检查电气装置和保护设施是否完好。严禁设备带病运转。
3)停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱。
4)保护所用设备的负荷线,保护零线和开关箱发现问题应及时报告解决。
5)搬迁或移动用电设备必须经电工切断电源并作妥善处理后进行。
6)配电箱型号必须严格按照国家和天津市有关要求进行安装。
四、临电安全技术档案:
1.施工现场临时用电必须建立安全技术档案:临时用电施工组织设计的全部资料;修改临时用电施工组织设计的资料;技术交底资料;临时用电工程检查验收表;电气设备的方式,检验凭单和调试记录;接地电阻测定记录表;定期检(复)查表;电工维修工作记录;
2.安全技术档案应由主管该现场的电气技术人员负责建立与管理,其中《电工维修工作记录》可指定电工代管,并予临时用电工程拆除后统一归档。
3.临时用电工程的定期检查时间,施工现场每月两次,基层公司每季检查一次,应复查接地电阻值。
4.检查工作应按分部分项工程进行对不安全因素必须及时处理,并应履行复查验。
5.建筑工程与外电线路的安全距离。
(1)在建工程不得在高低压线路下方施工,高低压线路下方不得搭设作业棚建造生活设施,或堆放构件、架具、材料及其它杂物等。
(2)施工现场的机动车道与外电架空线路交叉时。架空线路的最低点与路面的垂直距离为4M、6M、8M、10M、15M等。
(3)旋转臂架式起重机的任何部位或被吊物的边缘最小水平距离不得小于2M。
(4)施工现场开外电缆沟槽边缘之间的距离不得小于0.5M。
6.外电防护安全监理措施
(1)对达到上边规定的最小距离时,必须采取防护措施增设屏障,遮栏、围栏、或保护网,并悬挂醒目的警告标志牌。在架设防护设施时,应有电气工程技术人员或专职安全人员负责监护。
(2)防护措施无法实现时必须与有关部门协商,采取停电迁移外电线路或改变工程位置等措施,否则不得施工。
(3)在外电架空的线路附近开挖沟槽时必须防止电线杆的倾斜悬倒,或会同有关部门采取加固措施。
(4)在有静电的施工现场内集聚在机械设备上的静电,应采取接地泄漏措施。
7.接地与防雷的安全监理措施
(1)在施工现场专用的中性点直接地的电力线路中,必须采用TN——S接零保护系统。
(2)电气设备的金属外壳必须与专用保护零线连接,专用保护零线应由工作接地线,配临时性室地零线或第一级漏保护器电源侧的零线引发。
(3)进行潮湿或条件特别恶劣施工现场的电气必须保护接零和使用安全电压。
(4)当施工现场与外电线路共用同一供电系统时,电气设备应根据当地的要求作保护接零,或作保护接地,不得一部分设备作保护接零,另一部分设备作保护接地。
(5)防雷接地的电气设备,必须同时作重复接地,同一台电气设备的重复接地与防雷接地可使用一个接地体。接地电阻应符合重复接地电阻值的要求。
(6)施工现场的电气设备和避雷装置,可利用自然接地所接地,但应保证电气连接并校验自然接地体的热稳定。
8.接地与接地电阻的安全监理措施
(1)电力变压器或发电机的工作接地电阻值不得在大于4Ω容量不超过10KVA的变压器或发电机的工作台接地电阻值不得大于10 Ω。
(2)在土壤电阻率大于1000N M的地区,当达到上述接地电阻值有困难时,工作接地电阻值可提高到30Ω但应采取一定措施。
(3)保护零线除必须在配电室,或总配电箱处作重复接地外还必须 在配电线路中间处取末端处做重复接地保护零线每一重复,接地装置的接地电阻值应不大于10Ω 。
(4)每一接地装置的接地线应采用二根以上导体,在不同点与接地装置做电气连接,不得用铝导体做接地体或地下接地线,重点接地体宜采用角钢,钢管或圆钢不宜采用螺纹钢材。
(5)电气设备应采用芯线作保护接零,此芯线严禁通过工作电流。
9.防雷接地的安全监理措施
(1)在土壤电阻率低于200NM处的电杆可不量设防雷接地装置,在配电室的进线或出线处应将绝缘子铁脚与配电室的接地装置相连接
(2)施工现场内所有防雷装置的冲击接地电阻值不得大于30Ω。
(3)各机械设备的防雷引下线,可利用该设备的金属结构体,但应保证电气连接。
(4)机械设备上的避雷针,长度应为1-2M
(5)安装避雷针的机械设备所用动力,控制,照明、信号及通信等线路,应采用钢管铺设,并将钢管与该机械设备的金属结构体
10.临时用电安全监理方法
1.巡视检查
对有特殊要求的基坑支护、砼浇注及输送时安全措施有效性进行检查,对塔吊、龙门架、附墙预埋件的安装等进行安全巡视检查监理。
2.测量
监督承包单位对脚手架、塔吊、龙门架体垂直度模板工程支撑系统、架体垂直度、模板工程支撑系统、架体刚度、强度、施工用电和漏电开关,漏电参数进行检查测量,对不符合要求者,应指令承包单位停止使用并及时处理。
3.试验
要求承包单位对其使用的安全防护用具及机械设备提供出厂“三证”,必要对要求承包单位进行安全性能检测。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题